循环利用
数据中心行业蓬勃发展,数据中心电能消耗日渐加大,其能源利用效率低、经济效益差等问题凸显,节能减排、提 高能源综合利用率成为我国数据中心行业低碳发展的重要 内容,二次能源循环利用成为提高能源利用效率的重要举措, 目前主流能源循环利用技术有余热回收应用和自然冷源应 用,其中余热回收应用近年来开始兴起,备受关注。
(1)余热回收应用 余热资源来源广泛、温度范围广、存在形式多样。余热 回收利用是指将生产过程产生的余热资源再次回收重新利 用。余热资源属于二次能源,是一次能源或可燃物料转换后 的产物,或是燃料燃烧过程中所发出的热量在完成某一工艺 过程后所剩下的热量。我国余热资源丰富,广泛存在于各行 业生产过程中,余热资源约占其燃料消耗总量的 17%~ 67%, 其中可回收率达 60%,余热利用率提升空间大。按照温度品 位,一般分为 650℃以上的高品位余热,650~250℃的中品 味余热和 250℃以下的低品味余热三种。按照来源,又可分 为烟气余热,冷却介质余热,废汽废水余热,化学反应热, 高温产品和炉渣余热,以及可燃废气、废料余热。
我国数据中心发展催生巨大的余热回收潜在市场。随着 数据中心部署向集约化、规模化发展,单个数据中心配置的 机架数量和算力规模不断增长,数据中心的能耗和费热规模 同比增长。根据工信部《2020 年全国数据中心应用发展指引》, 截至 2020 年初,我国在用数据中心机架规模约为 315 万架,平均单机架功率约为 4kW,机架平均上架率为 53.2%。经测算 可知,2020 年初,全国数据中心 IT 设备运行功率约 6700MW, 耗电约 587 亿度。据统计,数据中心消耗的电能中有近 90% 会转化为热能,若回收利用率为 50%,则余热回收能力约为 3015MW。按照 42W/m2来测算9,我国在用数据中心余热可供采 暖面积约为 0.7 亿平方米。近五年来,全国数据中心规模增 速保持在 30%左右。若现有增速保持不变,到“十四五”末 期,我国可用机架规模将达到 1520 万架。基于平均功率、机 架利用率、余热回收率均不变进行测算,2025 年末数据中心 余热可供暖面积将高达 3.4 亿平方米。如果应用水源热泵等 成熟的余热回收技术,回收利用率会进一步提升,供热规模 也将不断扩大,数据中心余热回收潜在市场规模巨大。
欧美各国普遍进行数据中心余热利用,已形成固定回收 模式,国内目前尚处于起步阶段。早在 2010 年,欧美国家就 开始回收数据中心余热用于市政供暖,余热利用项目在瑞典、 芬兰、丹麦、加拿大等国均已展现出良好的经济效益。例如, 联合爱迪生公司销售的热量为 0.07 美元/千瓦时,其 1.2 MW 数据中心带来的年均余热收入约为 35 万美元,Apple Inc.、 IBM、亚马逊、Google、H&M 等公司运营的数据中心均有余热 回收的成功案例。目前,国内对余热进行回收并加以利用的 数据中心数据仍较少。
现阶段,我国数据中心余热回收应用主要还存在以下痛 点:第一,余热回收基础设施建设一次性投资成本较大,投 资回收期长,一般在 3~5 年或以上,且安装相应设备需要企 业部分停工停产,延长项目交付周期,影响数据中心交付周 期,进而可能影响整体经济效益。第二,我国大多数据中心 采用风冷降温,相较于液冷数据中心,风冷数据中心余热收 集及运输难度较大,成本较高。从技术角度看,风冷系统携 带热量介质为空气,存在余热流动缓慢、不适合长距离运输、 品味低等缺陷,需要铺设更大的管道,投资成本高,且回收 利用率低;液冷系统携带热量介质为冷却液,流动性强、品 味较高、方便运输,相对于风冷系统,投资成本较低,利用 率较高,更适合余热回收利用。第三,回收的余热理想化应 用场景主要为生活供热,而数据中心大多建设在离市区人口 密集区较远的地方,余热消纳应用场景不多,要建设长途运 输管道等设备又将加大投资成本。 目前,我国数据中心回收余热应用场景主要涉及建筑供 暖、生活热水、工艺、农业等,其中应用最广泛的是生活供 热。我国北方冬季为统一市政供暖,数据中心余热回收可替 代市政供热,节省采暖费用,减少能源消耗。例如,腾讯天津数据中心余热回收利用项目,利用 DC1 栋机房冷冻水余热 二次提温替代市政供热,节省采暖费用的同时降低冷却水系 统耗电量,且进一步增强机房冷却效果,减少煤炭或天然气 能源的消耗。其提取园区 1/40 热量即可满足办公楼采暖需 求,每年可节省采暖费 50 余万元,减少能耗标煤量达 1620 吨。相较国内余热回收应用场景,国外数据中心已有较多典 型的应用实践,除了为就近设施供热之外,还应用到锅炉给 水预热、生产冷却,吸附制冷、海水淡化、食品生产、转换 为电能等场景。
(2)自然冷源应用 自然冷源应用技术是指利用室外的自然环境冷源,当室 外空气温度低于室内温度一定程度时,通过相应的技术手段 将室外冷源引入机房内,把机房的热量带走,达到降低机房 温度的目的。据《国家工业节能技术应用指南与案例(2021)》 和《国家通信业节能技术产品应用指南与案例(2021)》梳理, 目前常见的自然冷源应用技术如下:
蒸发冷却技术:利用水蒸发吸热的效应来冷却空气或水, 按照技术形式可分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两种形 式,按照产出介质分类又可分为风侧蒸发冷却与水侧蒸发冷 却两种形式。间接蒸发冷却冷水机组属于水侧间接蒸发冷却 技术,适用于新建和改造的数据中心以及低温、干燥、水资 源丰富的地区,能效比≥15,PUE 值可低至 1.1,应用优势较 明显,预计未来 5 年市场占有率可达到 35%。新疆某数据中心使用新疆华奕新能源科技有限公司产品,采用 33 台制冷 量为 230 千瓦的间接蒸发冷却冷水机组为全年主导冷源,与 压缩式冷水机组相比年节电 2130 万千瓦时。
氟泵双循环自然冷却技术:采用全变频技术、氟泵自然 冷技术和蒸发冷却技术的结合,最大限度利用自然冷源,实 现全年最优能效比。适用于新建和改造的数据中心。可以无 水应用,对使用区域没有限制。使用该产品机房 PUE 可实现 1.25,而采用传统制冷技术的机房优化后 PUE 可实现 1.4。 天津某数据中心共采用维缔技术 100 千瓦氟泵双循环自然冷 却机组 60 台,年节电 800 万千瓦时。预计未来 5 年市场占 有率可达到 20%以上。