空气源热泵与冷暖空调差异体现在哪些方面?

空气源热泵与冷暖空调差异体现在哪些方面?

最佳答案 匿名用户编辑于2022/10/12 09:34

我来概括一下,内容都来自报告《热泵产业深度报告:热泵,户用热能的万亿产业》,如果想要更多了解的话,可以前往原报告查看。

1.系统除霜的差异

空气源热泵:小温差传热。热泵侧重于冬季采暖,在低温环境下吸热。冬季气 温约零下 10-20 摄氏度,冷媒温度约 20-30 摄氏度,温差为十多 度。空气源热泵采暖机组的除霜时间通常是一个地方一个控制逻 辑,比如青岛和秦皇岛除霜就需要比山西地区要频繁一点。专业 的空气源热泵厂家,一般是一个纬度一个控制逻辑,并且根据当 地的气候情况来调整。

空调:大温差传热。空调侧重于制冷,夏季气 温最高约 45 摄氏度时,压缩机排气温度 达到 80-100 摄氏度,温差为四五十度。 除霜控制逻辑方面,空调的除霜时间一 般为 10 分钟。

同样情况下,空气源热泵的换热面积远大于空调的换热面积,这也是空气源热泵比空调体积大的原因。无论 从控制逻辑还是蒸发器面积上,还是从冷媒与室外温度的差异上,空气源热泵除霜性能是远远好于空调的, 且结霜的可能性更小,因此整体能提供的有效热能是大于空调的。

2.使用环境的差异

空气源热泵:空气源热泵国标要求适用范围是 43 至-20 摄氏度,因此空气源热 泵在温度和压力方面要求更高,例如空气源热泵加热水温度要求 60℃甚至 65℃,此时冷凝压力达到 2.5~2.8MPa,约比空调高出 30%-40%。此外,室外低温环境下,如-20℃时,蒸发压力将降至 非常低,约 0.2~0.15MPa,而加热水温到 60℃甚至 65℃的冷凝 压力还是需要 2.7~2.8MPa,压缩比将远超过 15,大幅高于空调 压缩机的压缩比使用范围。

空调:空调在制热时,国标规定最佳使用环境 温度为 21 至-7 摄氏度。空调在温度和 压力方面的要求相对更低,最高出风温 度约 50℃,这时的冷凝压力约 1.8~ 2MPa,压缩比相对较低。

3零部件的差异

空气源热泵:零部件使用热泵专用压缩机、防冻高效罐式冷凝器、有系统高压 等保护控制。空气源热泵必须采用热泵压缩机,同样以 R22 为 例,最大运行压力达到 3MPa,压缩机比达到 12,甚至更高到 20,最高排气温度达到 110℃。热泵压缩机的加工精度、轴承强 度、电机耐温性能等方面相比空调压缩机有数量级上的提升。

空调:零部件使用空调压缩机、翅片冷凝器或 板式冷凝器。空调选用空调压缩机,以 R22 为例,最大运行压力不超过 2MPa, 压缩机比小于 7,最高排气温度不超过 90℃

4.运行方式的差异 

1)空气源热泵虽然是全天通电,但是当制热完成后,机组就会停止工作自动保温。所以空气源热泵要比空调 省电,且能更好地保护压缩机,延长其使用寿命。 2)空调在夏季的使用频率高,而空气源热泵集热水、供暖、制冷为一体,冬季运行时间较长。尤其是冬季对 于热水的需求量较大,因此压缩机几乎长时间运行在冷媒温度较高的区域。运行温度是影响压缩机寿命的主 要因素之一,在运行相同时间的条件下,空气源热泵中压缩机所受的综合负荷要高于空调中的压缩机。

参考报告

热泵产业深度报告:热泵,户用热能的万亿产业.pdf

热泵产业深度报告:热泵,户用热能的万亿产业。热泵:高效、环保的户用热能终端。热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置,从自然界中吸收热量,经过热泵的“搬运”获得可用于生产、生活的热能。目前市面上常用的热泵可以主要分为三类——空气源热泵、水源热泵、地源热泵。和传统空调相比,热泵拥有更高的采暖/制冷效率,更为节能环保,同时也可以为消费者提供更加舒适环保的用户体验。热泵欧洲市场率先爆发,渗透率提升具备持续性。1)复盘2017国内煤改电下热泵的经济性:补贴下设备回本周期5年,退坡后上升至11年。2)为什么欧洲热泵需求爆发:2022年能源价格暴...