曙光数创如何构筑成长壁垒?

曙光数创如何构筑成长壁垒?

最佳答案 匿名用户编辑于2025/03/26 11:34

液冷品类布局完善、研发+交付能力构筑成长壁垒。

1.浸没相变液冷数据中心基础设施产品-C8000系列

公司浸没相变液冷数据中心基础设施产品冷却原理是将服务器全部浸没在冷媒中,所有发热元器件通过冷媒相变换热的方式高效散热,气化的冷媒进入换热器与常温冷却水换热,冷凝为液体,完成热力循环。

在室内侧循环中,低温液态冷媒由液冷换热模块输送至热源散热器(蒸发器)中,冷媒在热源散热器中吸热,升温、沸腾变成气态冷媒,然后冷媒气体汇集进入液冷换热模块的换热器(冷凝器)中与室外侧水进行换热,冷凝成为低温液态冷媒,然后再次被液冷换热模块输送至热源散热器中,完成室内侧循环。在室外侧循环中,低温水在液态换热模块换热器中升温后变成高温水,高温水由室外侧循环水泵输送到室外冷却塔中与大气进行换热,变成低温水。然后低温水再被输送到液态换热模块内的换热器中,完成室外侧循环。在室外侧循环中,通过水的温升实现热量的转移。

C8000R-E420:据公司官网,C8000R-E420是公司针对数据中心机房环境开发的一款浸没液冷基础设施产品,主要用于为超高密度计算提供高效液冷散热和高压直流供电,具有密度部署高、绿色节能、机房噪音低等优势;包含1台浸没液冷换热模块CDM和2台浸没液冷专用计算机柜,每台换热模块配套1套水力调节及冷媒循环模块,每台计算机柜内安装1台机架式配电模块。

 C8000S-E1260:据公司官网,C8000S-E1260是公司针对环境开发的一款浸没液冷基础设施产品,主要用于为超高密度计算提供高效液冷散热和高压直流供电,具有立体部署、集中散热、水电分离等优势;包含1台浸没液冷换热模块CDM和3台浸没液冷专用三位一体计算机柜,每台浸没液冷专用三位一体计算机柜内可容纳80台浸没液冷刀片服务器,并具有一体化配电和冷媒输配功能。

公司浸没式液冷解决方案具备六大关键技术,包括:1)浸没冷媒新材料:公司浸没液冷所使用的冷媒是与中国科学院某研究所联合研发的产品,与国外同类产品相比在性能和成本方面具有比较明显的优势。2)材料兼容性技术:公司研发团队自2012年就开始了冷媒相关兼容性研究,搭建了专用兼容性测试平台,选出了适合浸没液冷的冷媒。3)高速信号衰减抑制技术:公司通过研究浸没环境下的高速信号衰减规律,针对关键高速信号传输进行了优化,形成了一整套针对浸没环境的高速信号设计规范。4)结构密封与机电转接:公司通过开发适用于液体、气体、电气和信号的连接器,使其在密封环境中实现内部和外部的连通同时保持良好的密封性能。5)高效相变换热技术:公司通过强化沸腾和强化冷凝两项技术的协同作用,液冷系统实现了对传统冷却方式的超越。6)相变换热自动控制技术:引入了神经网络等前沿技术,替代传统方法,对系统进行了深度建模,确保了控制策略的高效性和可靠性。

公司浸没式液冷产品不断迭代:2017-2022年,公司浸没式液冷换热量在210kw/rack,2023-2025年提升至575kw/rack,预计2026年后将超过750kw/rack。

2.公司是国内唯一实现浸没式相变液冷大规模商业化企业

 公司是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业。公司以浸没相变液冷的高效冷却技术为核心竞争力,可使芯片超频运行,据公司2024年半年报,芯片性能约可提升 10-30%,相当于单位算力的拥有成本可降低 10-25%。室外侧可以实现全年全地域自然冷却,PUE值最低可至 1.04,比传统风冷机房节能 30%以上,且可实现计算节点紧凑化部署,单机架功率密度提升到 200kW以上,节省机房空间80%以上。该项技术目前处于全球先进水平,已在重庆、江苏、山西、河北、浙江等多地完成浸没相变数据中心建设。

公司冷板式液冷属于间接式冷却技术,通过液冷板将发热器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的冷却液体,通过冷却液体将热量带走的一种散热形式。冷板液冷数据中心基础设施产品主要包含液冷服务器冷板套件、 液冷机柜、封闭通道、 竖直分液单元、液冷换热单元、室外冷却设备及预制化管路等产品。

C7000 2.0突破传统风冷形式散热模式,采用液冷+风冷混合散热形式 (CPU、 内存等主要发热部件利用液冷冷板套件进行冷却,其余少部分热量采用风冷形式冷却)。通过这种混合散热方式,为服务器提供稳定且温度友好的运行环境,不仅提高了服务器的可靠性,还有效降低了机房冷却系统能耗。主要应用于大、中、小型以及中、高密度数据中心机房新建和改造,满足金融、互联网、政府、运营商、教科、医疗等行业的数据中心需求,也可以满足超高密度计算需求。

成本与性能兼顾,数据中心风液混合模式将长期并存。对智算中心来说,针对不同功耗和散热需求的设备,需要采用不同的冷却方式,风冷和液冷因此成为智算中心不可或缺的两种散热方案,通过优化风液比可以达到最佳的散热效果与成本效益。具体而言,一次侧采用液冷的自然冷却冷塔,室内侧则挂载不同的CDU(冷却液分配单元)和液冷空调。由于智算中心服务器的高液冷比例,大部分热量通过液冷系统带走,少量风冷需求则通过液冷空调进行补充。

3.2024年持续中标国内多智算项目,海外马来西亚项目中标奠定公司国际化基础

2024年1月,公司携手鄂尔多斯共建绿色智算中心,包括近千台机柜,此外还包含冷冻水空调、定制精密配电柜、冷通道系统、二次侧整套管路等,结合风冷、水冷、液冷三个维度构建高效、环保的冷却生态。 u 2024年3月,公司中标京能国际综合能源监督管控中心关键设备采购及集成项目,是北京第一个人工智能算力中心项目,华北地区最大的水冷解决方案项目。 u 2024年6月,公司中标GDS马来西亚数据中心(NTP-F)项目冷板液冷系统设备采购项目,此次中标 GDS(万国数据)马来西亚、NTP液冷数据中心四个标段中的F和G,合计61MW;实现了公司的首次出海作战,为公司的国际化发展道路奠定了坚实基础,也标志着公司正向成为全球领先的液冷解决方案提供商迈进。

4.高研发投入筑牢领先优势,多在研项目构筑长期成长基础

 2018-2023年,公司每年用约10%的营收作为研发费用投入,不断创 新技术发展。2024年11月,公司副总裁兼CTO张鹏在接受上海证券 报专访时表示,目前公司有技术储备,并正研发一些新的冷却技术。 u 截至2024年8月,公司员工中技术人员 182 人,占员工总人数的 53%。公司拥有已授权相关 专利 145 项,其中发明专利 38 项,授权 专利中与液冷相关的专利 112 项,在审发明专利 34 项;累计主编或 参编国标、行标、团标 20 余项。

参考报告REPORT

曙光数创研究报告:数据中心液冷龙头,“AI+双碳”驱动新成长.pdf

曙光数创研究报告:数据中心液冷龙头,“AI+双碳”驱动新成长。数据中心液冷龙头,背靠中科院维持技术领先公司成立于2002年,2011年最早提出液冷技术理念并启动技术探索与研究,2015年率先推出国内首款量产的冷板式液冷解决方案,并于2019年在全球范围内首次实现了基于全浸式液体相变冷却技术解决方案的应用落地。2022年公司成功北交所IPO,2023年累计建设规模超过260MW,公司2023年度液冷基础设施市场份额高达61.3%,2021-2023年连续3年蝉联液冷基础设施市占率第一。公司股权结构稳定,截至2024Q3曙光信息产业(北京)持有公司62%股份,中科曙光持有曙...

我来回答

快速提问

海量报告支持,行业专家解读

海量文库支持,行业专家解答

用户解答榜
分享至