FTTR施工要求解析

FTTR施工要求解析

最佳答案 匿名用户编辑于2023/03/27 13:09

下面我来介绍一些 FTTR施工要求。

1.基本要求

为了确保工程质量,在施工现场应有工程方案设计技术人员或被委托 人进行有效的监督、指导,线路的敷设路由、设备的安装位置等应与设计图 纸一致,光纤链路应进行测试检查。

同时,光缆敷设过程应满足以下基本要求: 1、暗管铺设时:配线管槽应与建筑物综合管槽布局协调,并应选择距 离较短、安全和经济的路由;导管、槽盒不应设置在供水、供气、供暖管道 竖井中,导管直线敷设每30m处,应加装过路箱(盒);导管弯曲敷设时, 其路由有1个转弯,导管长度大于20m;有2个转弯,导管长度大于15m(该 段内不得有S弯);连续弯曲超过2次时,应加装过路箱(盒);导管曲率半 径不得小于该管外径的10倍,引入线导管弯曲半径不得小于该管外径的6倍。

2、光缆明敷时:在拐角处应设置转角保护件,确保对光纤光缆的保护, 导管穿越沉降缝或伸缩缝时,应作沉降或伸缩处理,明敷方式宜采用自粘性 光缆布线。

3、通信导管、槽盒与其他管线的最小净距,应符合现行国家标准《综 合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

2.施工条件确认

1、进场施工条件准备应符合下列要求: (1)应向建设单位和建筑总包单位申报并办理弱电工程施工现场用房 及材料加工场地。 (2)在对进场施工人员进行安全教育基础上,应向建设单位和建筑总 包单位申办相关入场身份识别证件。 (3)在具备施工开工条件基础上,应按规定办理施工开工申请与会签 手续。

2、技术准备应符合下列要求: (1)施工必须以经审批的设计文件和施工图为依据,如设计单位所提 供的施工图与现场不符,施工前应按需形成深化设计施工图。 (2)施工单位应进行施工组织设计方案的编制,并经会审会签确认。 (3)施工人员应熟悉施工图、施工方案及有关技术文件资料,并进行 技术培训。 (4) 施工前应进行技术交底,明确施工工艺、方法和质量控制标准。

3、施工设备与材料准备应符合下列要求: (1)根据工程设计文件的规定与要求,应建立准确无误的设备、材料 明细表、产品合格证明等,供监理工程师和业主审核,并应做好设备、材料 采购申请、进场验收等工作。 (2)对不具备现场检测条件的产品,可要求工厂检测并出具检测报告。 (3)设备及材料的准备检查应包括相关技术资料(由生产厂家提供)。

4、用户光缆接续、成端符合下列规定: (1)用户光缆接续宜采用预成端方式。 (2)不具备预成端或者预成端损坏时,可以采用熔接或者现场组装预 埋光纤连接器成端。 (3)每一光纤链路中宜采用相同类型的光纤连接器。

5、室内光缆安装要求应符合下列规定: (1)光缆在配线柜处预留长度应为3m~5m。 (2)光缆在楼层光缆分纤箱处光纤预留长度应为1m~1.5m。 (3)光缆在家居配线箱成端时预留长度不应小于500mm。 (4)光缆敷设施工准备:光缆铺设前应准备好施工中需要用到的一些 必要的工具,包括鸭嘴钳、剥线刀、打线工具、扁嘴钳、螺丝刀(扁头的和 十字花的)、多用刀、绳子或拉绳、光缆敷设工具、通电测试仪、光纤测试 仪、电缆测试仪。

3.设备安装

FTTR系统工程的主要设备应根据不同厂家的设备类型和品种采用不同 安装方法,应该遵循以下要求:

1、房间内安装FTTR从设备与信息点86底盒为预埋或明装的固定方法, 宜高出地面300mm。固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。 2、插座面板应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。 3、机柜、家居/信息配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定。 4、在抗震设防地区,设备安装应采减震措施,并按规定进行基础抗震。 5、标准机柜内安装设备、线缆、端口等应有明显的标识。 6、在端接点中间的任意一端,如接头、聚合点及配线点。

参考报告