F5G全光网对安装场地有哪些要求?

F5G全光网对安装场地有哪些要求?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/06/14 09:24

以下内容都是根据相关报告总结的,如果有兴趣了解更多相关的内容,请下载原报告阅读。

一、装场所要求

设备安装场所决定了安装的方式和安装的工艺要求。

1、OLT 设置应满足以下要求: 1)宜靠近业务节点集中设置; 2)首选集中设置在重要的业务节点(如园区信息通信机房); 3)靠近业务节点集中设置有困难时,可适当下移至建筑物设备间。

2、ONU 设置应满足以下要求: 1)对于光纤到末端(房间/用户单元(公共场所和区域)/工作区)应用模式: a 房间(如酒店客房、办公室等等)使用 1 台或多台 1~8 端口的 ONU,可设置 在房间的信息配线箱内; b 用户单元(公共场所和区域)使用 1 台或多台 1~24 端口的 ONU,可设置在 区域信息配线箱/19 英寸柜内; c 工作区内使用 1 台或多台 1~8 端口的 ONU,可设置在家具或信息插座 86 底 盒位置。2)对于光纤到弱电间/电信间应用模式: a 光纤到楼层弱电间/电信间内,使用多台 12~24 端口的 ONU,可设置在 19 英 寸机柜内; b 光纤到建筑物设备间内,使用多台 12~24 端口的 ONU,可集中设置在小型建 筑物设备间 19 英寸机柜内。

3、光分路器设置应满足以下要求: 光分路器安装位置应根据 ODN 的应用模式和用户分布的实际情况选择适当的 地点。 1)根据不同场景的需要,应优先从可靠性和维护性考虑,无源光局域网宜选择 一级分光的方案;如需兼顾用户场景的灵活布线需要,在满足传输指标的情况下,可采用二级分光。 2)无源光局域网采用一级分光时,光分路器宜安装在建筑物的楼层/楼宇弱电间 (电信间)光缆配线设施内; 3)无源光局域网采用二级分光时,第一级光分路器宜安装在园区光缆交接箱内, 第二级光分路器宜安装在建筑物的弱电间(电信间)光缆配线设施内;

二、场地基本要求

1、场地设置基本要求: 1)设备间基本上可按照无人值守的机房要求进行设计,应满足消防、安防、空 调、供电、防雷、接地及配线设备安装工艺等方面的技术要求。 a 设备间是安装以太网核心交换机、光纤接入网设备(OLT)、配线设备和光缆 引入的场地; b 光纤接入网设备可单独设置安装所需的设备间,如果需和信息通信设施(电话 远端模块局、用户电话交换机、计算机网络交换机、无线通信/信号覆盖及等设备) 共用机房时,可以对房间作分隔使用,其安装工艺要求应符合通信行业相应规范要 求。 2)楼层电信间/弱电间是安装光分路器、ONU、光/电配线设备及光/电缆引入的 场地。需提出安装设备尺寸和电源负荷。 3)建筑物设置的进线间是安装配线入口设施和室外光缆引入(根据工程情况, 应满足不少于 3 家电信运营商的入口设施安装)场地。

2、设备间:在一些改造的工程中,并没有预留设备与配线设备安装的场地时, 需要选用一个合适的位置建造一个独立的房屋作为设备间(信息通信机房)使用。 1)每一个园区/建筑群或一栋建筑物应设置一个设备间,设备间宜设置在物业管 理中心机房内,并单独分割出配线的区域,也可与总控室或监控室邻近设置。 2)设备间设置位置要求:a 应有可靠的电源供给,主要提供给通信设备、网络设备及照明、空调等使用; b 应有安全与良好的卫生环境: · 应远离粉尘、油烟、有害气体以及存有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; · 应远离高低压变配电、电机、无线电发射等有干扰源存在的场所,当无法满 足要求时,应采取相应的防护措施,比如墙体内预埋金属网或金属板; · 应远离强振动源和强噪声源的场所,当不能避免时,应采取有效的隔振、消 声和隔声措施; · 不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水区域的正下方或毗邻场所。 c 靠近本建筑物的缆线入口处、进线室和建筑物布放主干缆线的竖井位置; d 设置在建筑物的首层或楼上层,当条件不具备时,可设置于地下室或地下一层 (当地下室为多层时)。

3)房屋要求: a 设备间室内地面应具有防潮措施,为底层时应进行防水处理; b 设备间不应有对外窗户; c 设备间宜采用防火外开双扇门,门净宽应不小于 1.5m,净高应不小于 2.0m, 并应考虑防盗措施; d 无关的管道不宜穿过; e 设备间的水泥地面应高出本层地面不小于 100mm 或设置防水门槛; f 应防止有害气体侵入,并应有良好的防尘措施; g 设备间宜配置消防自动报警装置与气体灭火装置。

4)活动地板开口: a 符合尺寸要求; b 切割边沿不影响机箱机柜的放置及与地板表面接触的地方; c 活动地板开口宜置于机柜放置的正下方; 5)场地环境条件:a 穿墙及楼板孔洞处应采用防火材料封堵,并做防水处理; b 装修应采用不燃烧、不起灰、耐久的环保材料; c 应防止有害气体侵入,并应有良好的防尘措施; d 梁下净高不应小于 2.5m; f 地面等效均布活荷载不应小于 6.0KN/m2 ; g 一般照明的水平面照度不应小于 150Lx; h 室内温度应保持在 10℃~35℃,相对湿度应保持在 20%~80%; i 设备间应设置不少于 2 个单相交流 220V/10A 电源插座盒,每个电源插座的配 电线路均应装设保护器。设备供电电源应另行配置,也可考虑采用不间断电源插座或 配电箱; j 设备间设置等电位接地端子板,接地电阻值不应大于 4 Ω。

6)设备间典型平面布置:a 机房通道设置应与满足照明及防火要求; b 照明应置于通道上方,不设置在机柜、机箱、机架和架空桥架正上方; c 管槽不应置于影响灭火系统正常操作的地方,如消防栓附近; d 管槽路径不应置于阻挡空调设备出风、回风空气流通的地方; e 管槽路径不能妨碍需经常维护的基础设施(比如阀门、插座、烟感器等); f 地板下管槽路径不能置于上述的这些设备上方,除非相邻的那排地板是可开启。 3、弱电间(电信间):为建筑电气设备安装合用房屋,其中可安装光分路器、 ONU、光/电配线设备及光/电缆的引入。工程中只需提出安装设备尺寸和电源负荷即 可。 1)光网络设备的面积需求主要由光分路器采用的形式、光分路比及安装方式(机 柜/机箱)决定。

2)如果在弱电间/电信间设置多口的 ONU 设备时,还应该包括 ONU 和电缆配 线架设备安装所需的占有空间。 3)当有信息安全等特殊要求时,应将所有涉密的光纤接入设备和布线系统设备 等进行空间物理隔离或独立安放在专用的机柜或电信间内,并应设置独立布线管槽。4)弱电间/电信间宜采用丙级防火外开单扇门,门宽不应小于 1.0m;

4、进线间:为建筑物共享房屋,无源光局域网工程中可不单独设置。 1)该场地是安装配线入口设施和室外光缆引入场地; 2)安装设备的面积应满足公用箱体或机柜的安装尺寸和引入的管道管孔数量需 要。

参考报告

F5G全光网安装工艺和施工指南.pdf

F5G全光网安装工艺和施工指南。

查看详情