数据中心产业在产业层面该做怎样的运营思考?

数据中心产业在产业层面该做怎样的运营思考?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/03/03 09:43

产业层面:探索低碳定价及合作商业模式

1. 探索合同能源管理模式

(1)改造内容分析 在分析管理模式之前,需对改造内容做了解。通过对多 个实际案例分析,可以发现当前合同能源管理的改造内容以 空调、电力等设备侧置换升级为主,以空间 AI 为核心的管 理侧节能正在加快渗透,同时部分场景也有叠加储能、电池 质量治理等新需求。具体如下图所示:

(2)改造模式分析 合同能源管理可以细分为多种模式,当前节能效益分享 型是最常见模式,由节能服务公司提供节能设备的投资、设 计、改造施工、安装、调试及合同期内的维护保养工作,客户与节能公司共同对合同期内的节能收益进行分享。

操作模式要点主要分为以下五点:

1)效益分享期内双方共同分享项目的节能效益,分享期 和分享比例由双方谈判确定。

2)上一年度的耗电量基准值由双方协商达成一致后确 定;改造后新系统单独设置电表实施计量,系统稳定运行一 个月后开始实施计量。

3)合同期内系统的维护及相关费用均由节能服务方负 责。

4)合同期满后,设备所有权归客户所有。

5)如节能量达不到预期目标,节能服务方应采取进一步 技术措施和手段保证预期节能量的实现,保证客户的收益。

需要注意的是: 1)节能目标会计入合同,一般对改造后 PUE 和年节电 费用有约束要求。节能目标达成与服务器装机负荷率关系较 大,若在为区域运营商改造案例中: 改造项目总投资约为 280 万元,在目前的服务器装机负荷率下, 改造后每年节省电费 51.8 万元,投资回收期约为 5.4 年。当负荷率 达到 100%时,系统节约电费 72 万元/年,投资回收期缩短为 3.8 年。 为达到要求,当前“EMC+O”即叠加后期运营服务成为可 选的新模式。

2)节能效益不仅要考虑节电量,还要考虑机柜盘活带的收益。盘活一方面是电力节省后的空间冗余,另一方面是 机柜标准化后的利用率提升。如在为某企业的改造项目中: 约定年节电 800 万元,相当于盘活机架 230 架,增加收入 2000 多万/年。

(3)效益计算及分享流程 1)计算:客户与节能服务公司针对节能改造后的节能效 益的计算方法进行详细的讨论和研究,最终确定了节能效益 的计算方法。首先,确定能耗监测电表的安装位置和原则, 经双方同意后,尽快完成能耗监测电表的安装工作。安装了 智能电表后,后续的测量计算工作即可展开,方便确定节能 量和取定能耗基准线。节能量的计取主要遵循准确性、完整 性、透明性的原则,以能耗计量电表测量的数据作为计量的 基础,并引用 PUE 进行相应的核算,以适应各种设备的增减 变动情况。节能量的计算主要参考了国家的相关标准。 2)分享:客户与节能服务公司的节能效益分享自节能改 造完成后开始实施,分享的基本原则是节能服务公司在开始 几年分成占主要比例,客户占次要比例;合同结束后,设备 和经济效益全部归客户所有,节能效益分享如图所示

(4)前期投资垫资问题 前期垫资问题对于资金不充裕的企业而言是一大挑战, 可以尝试从政府支持、行业平台、金融合作等方式实现突破 如 2022 年,为进一步拓宽节能服务公司融资渠道,缓解 节能服务公司融资难、融资贵的问题,中国节能协会节能服 务产业委员会(EMCA)与华夏银行、民生银行、上海银行、 三井住友银行、马鞍山农商银行、中关村融资租赁、平安租 赁、三井住友融资租赁、诚泰融资租赁、中能化融资租赁、 仲利国际租赁、中电科融资租赁、亦庄国际租赁、招商证券、 中邮证券、中节能资本、北京绿色交易所等多家金融机构和 众多有资金实力的节能降碳投资公司建立了良好的合作关 系,研究适合节能服务公司及合同能源管理节能降碳项目的 新模式和新思路,共同推进节能服务公司的快速发展。

2. 探索租电分离新模式

近来来,租电分离模式成为互联网大客户的普遍诉求, 需进一步明确相关合作模式。互联网大客户为了降低电费成 本,分享 PUE 下降后的红利,纷纷开始要求租电分离,即电 费由自身直接来支付。这种模式对于数据中心服务商而言, 无疑是消极的。原先包电模式下,月租或者年租是约定 PUE 下的价格,因此服务商有动力通过努力将 PUE 优化以此来获 取更高净收益。 以一个例子来详细说明下这种模式: 大客户 A 与服务商 B 达成约定,采用租电分离模式来计 费,当实际 PUE 大于承诺 PUE(如 1.5)时,则要求服务商 B承担额外的电费;当实际 PUE 在 1.5~1.4 间时,不与服务商 B 分享电费压降获益;当 PUE 低于 1.4 时,部分获益与服务 商 B 分享。 由此可见,这种模式对于服务商而言是比较被动,但在 当前大客户高话语权的情况下,这种模式难以拒绝,只能在 模式设定上争取主动权。 展望未来,租电分离模式会越加普遍,从互联网客户向 其他行业客户延展也开始出现,因此,要求服务商与客户在 成本核算、模式设计上进行更多投入。

3. 探索绿色定价等其他新策略

数据中心低碳成本核算及收益要考虑与碳交易的关系。 对于将 ICT 纳入碳配额管控的区域,要充分考虑数据中心通 过节能减排实现的碳交易成本或收益,如北京电信 2021 年 碳配额不足购买成本超 800 万元,能耗大头就是数据中心。 当前碳交易平均价格约为 40-50 元/吨,随市场行情会有波 动,但整体呈现下降趋势,定价依据主要是全国全经济尺度 的边际减排成本。此外,CCER 作为全国“粮票”,不受 ICT 是 否纳入管控影响。

碳交易市场存在整体活跃度不足、CCER 市场待开启等问 题。据上海环境能源交易所数据显示,仅开市当天交易超百 万吨,之后的几天为十几万吨,其余部分日交易量很多低于 百吨。CCER 市场已暂停交易五年,不过近期生态环境部领导讲话及业界专家反馈的信息来看,有望在明年初开启。

参考报告

中国数据中心产业低碳发展实践研究(2023年).pdf

中国数据中心产业低碳发展实践研究(2023年)算力是全球数字经济的生产力,数据中心是算力的关键支点,中国是全球数据中心产业的焦点。经过20年的发展演进,国内数据中心产业发展进入了新的阶段,作为数字设施、数字能源、数字科技的三重载体产业,数据中心在新时期进入高质量转型期,低碳化发展是转型的关键方向。目前我国数据中心用电量和二氧化碳排放量仍处于增长态势,在“双碳”战略和“能耗双控”背景驱动下,加快能效优化、能源循环和可再生能源替换,打造“零碳/低碳数据中心”将成为数据中心产业底色。

查看详情
相关报告
我来回答