数据中心液冷系统中CDU的技术演进方向及其对产业链价值量的影响是什么?

在AI算力需求爆发和数据中心建设加速的背景下,液冷系统已成为解决高功率密度散热的关键方案。CDU(冷却分配单元)作为间接液冷系统的核心枢纽,承担着隔离换热、介质循环、温度调控等关键功能。

请问当前CDU产品在功率规格和部署形态上呈现出怎样的发展趋势?特别是面对英伟达Rubin架构等高功耗场景,CDU的技术路线发生了哪些变化?此外,800V高压直流架构的引入将对CDU内部的零部件配置及整体价值量产生何种实质性影响?

最佳答案 匿名用户编辑于2026/09/10 08:13

CDU是间接液冷系统的核心枢纽,承担一次侧冷却塔设施水与二次侧服务器绝缘冷却液隔离换热、介质循环、温度调控、流体监测等关键功能。根据物理形态、部署位置,CDU主要分为机柜式行间CDU(In-row CDU)和机架式CDU两大类。

目前CDU的发展主要呈现两大趋势。第一,伴随机柜功率密度的提升,CDU呈现向大功率及机柜式行间CDU转变的趋势。传统列级CDU功率多为500kW至1MW,当前头部厂商已量产2.6MW、3MW超大功率CDU,远期目标5MW级。英伟达Rubin单机柜功耗已攀升至300kW以上,前代机架式CDU已无法满足超高功率密度下的散热需求,后续规模化部署预计将全面采用MW级机柜式CDU。英伟达的CDU技术标准亦要求L2L型CDU要在4℃的温差下做到最低1MW的散热能力。谷歌第五代CDU单机已可支持高达2MW的散热能力,并已启动下一代5MW级CDU平台规划。

第二,800V架构或将推动“电源+散热”一体化集成设计。英伟达发布的白皮书明确800V高压直流将成为未来AI数据中心供电主流方案,下一代Power Rack将转向100%液冷设计。将电源柜纳入液冷回路,有助于整合整体热管理架构,降低系统复杂度。头部企业通过垂直整合将散热冷板、CDU、电源模块与监控软件打包交付。此外,800V架构或将提升对CDU中高压直流电子屏蔽泵的需求,考虑到屏蔽泵相较传统机械密封泵的价格有所提升,CDU整体价值量或有所提升。

参考报告REPORT

同飞股份-300990-液冷产品布局广泛,或将受益于CDU大功率化、液冷基建预制化&模块化趋势.pdf

随着AI大模型训练与推理需求爆发,数据中心单机柜功率密度持续攀升,液冷散热技术正从可选配置转变为智算中心的基础标配,核心温控设备迎来新一轮技术迭代与产业升级期。业务基本盘与财务表现同飞股份作为工业温控领域整体解决方案综合服务商,产品线涵盖液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类,下游覆盖数控装备、电力电子、储能、半导体及数据中心等领域。2022年至2025年,储能温控领域收入复合年增长率达120%,带动公司总收入由10.1亿元提升至28.7亿元。受电力电子装置温控产品行业竞争加剧影响,2024年起公司毛利率由27%以上回落至22%至23%区间,归母净利率降至7%至9%。液冷...

我来回答

快速提问

海量报告支持,行业专家解读

海量文库支持,行业专家解答

用户解答榜
分享至