液冷Busbar相比传统风冷方案在载流能力与空间效率上有何具体优势?

在AIDC数据中心建设过程中,随着芯片功率密度提升,散热成为关键瓶颈。传统风冷方案在大电流场景下面临严峻挑战。请结合行业技术路线,分析液冷Busbar在载流能力提升、系统损耗降低及空间占用优化方面的具体表现,并说明其对数据中心PUE值的改善作用。

最佳答案 匿名用户编辑于2026/08/15 10:55

液冷Busbar相比传统风冷方案在多个维度展现出显著优势,主要体现在载流能力的大幅提升、系统损耗与空间占用的降低以及稳定性的增强。

首先,在载流能力方面,发热功率与电流的二次方成正比,传统风冷方案在电流大于4000A时已难以有效散热。相比之下,液冷Busbar通过内部集成冷却液流道,实现了更高效的热管理。数据显示,风冷Busbar的额定电流通常仅为2916A左右,而采用液冷技术的ORv3 HPR Busbar额定电流可达15625A,功率承载能力从140kW提升至750kW。这种数量级的提升使得液冷Busbar能够适应未来MW级机柜的高功率需求。

其次,在系统损耗与空间占用方面,液冷技术具有明显效益。液冷Busbar适配48V或更高电压架构,可将配电总线损耗较12V架构降低94%以上,显著提升电力传输效率。同时,液冷方案减少了铜材消耗,减轻了柜体重量,并缩小了配电系统的整体体积,缓解了AI设备占用空间过大的问题。这有助于数据中心将PUE值降至1.3以下,甚至接近1.05的最优水平,符合绿色节能的发展趋势。

最后,在系统可靠性与稳定性方面,液冷方式避免了风冷风扇带来的振动和噪声问题,能够将Busbar温度控制在更稳定的范围内。这不仅减少了因过热导致的材料变形和接触电阻增大等问题,还延长了设备的使用寿命,提升了整体系统的运行稳定性。因此,液冷Busbar不仅是解决高功率散热问题的技术手段,更是提升数据中心整体能效比和可靠性的关键基础设施。

参考报告REPORT

AIDC行业专题系列:数据中心功率升级,Busbar全面液冷趋势明确.pdf

全球人工智能算力需求激增推动数据中心机柜功率向MW级演进,传统供电与散热架构面临重构。本报告聚焦AIDC基础设施中的关键部件——母排(Busbar),深入探讨其在功率升级背景下的技术迭代与市场机遇。Busbar替代传统线缆的必然性随着英伟达等厂商推出200kW+乃至更高功率的机柜产品,电流载荷大幅攀升。在220kW功率及54V输出电压场景下,电流已超过4000A。传统电缆在传输效率、散热性及安装便捷性上均逊于Busbar。Busbar由铜或铝导体、绝缘层及支架组成,具备低损耗、高散热及模块化优势,特别是在ORv3架构中,竖排与横排的配合使用实现了高效汇流与柜间传输,盲插设计进一步提升了运维效率...