智慧医院 F5G 全光网 OLT 建议采用双主控板卡备份的大规格OLT和中规格 OLT。
1.智慧医院 F5G 全光网 OLT 的选择
从 OLT 的 PON 端口数量及 OLT 的尺寸规模看,OLT 可以分为大规格OLT,中规格 OLT 和小规格 OLT,选型时要根据 PON 端口数量及业务需求选择相应规格的OLT,另外需要考虑用户量的增长和未来业务增长情况的影响。
F5G 全光网 OLT 的选择原则
根据所选用的不同 PON 技术选择不同的 OLT,如选择支持GPON 的OLT,或者选择支持 XGS-PON 的 OLT 等。对于支持插卡式的大规格OLT 和中规格OLT,应需要支持 GPON 板卡和 XGS-PON 板卡的混插,OLT 可以同时支持GPON 和XGS-PON。F5G 全光网中,应根据 ONU 的总数量,结合选定的分光器的分光比(如果考虑分光器有预留,需要考虑分光器下实际带 ONU 的个数)进行计算,计算出OLT所需的 PON 端口数量。OLT 的 PON 端口总数可采用以下公式计算:
PON 端口数量=ONU 总数÷分光比参数。 (1) PON 端口数量:单台 OLT 或多台 OLT 所需的PON 端口数量。(2) ONU 总数:整个 F5G 全光网中(或 OLT 覆盖范围内)所接入的ONU总数。(3) 分光比参数:根据业务带宽需求选择的分光比参数,如果是分光器下满配 ONU,则分光比参数为分光比;如果分光比下不满配ONU,则分光比参数为实际带 ONU 的个数。如上面章节提到的采用 2:16 的分光器,但是每个分光器下只会接 8 个 ONU,那么这个分光比参数就按照 8 来计算。
OLT 需根据业务所需的可靠性需求进行选择,智慧医院场景下,建议选择支持主控单板 1+1 备份的插卡式 OLT 设备。 F5G 全光网的 OLT 推荐采用双归属保护,所以推荐配置2 台OLT设备,上述公式计算出的 PON 端口数量需要乘以 2。
F5G 全光网 OLT 的部署位置
F5G 全光网中的 OLT 设备通常是 19 英寸宽,可安装于19 英寸机柜中,如有需要也可选择采用 21 英寸的机柜安装。 F5G 全光网中,OLT 部署可分为分布式部署和集中式部署。(1) 分布式部署是指 OLT 分散在 F5G 全光园区的不同建筑内,实现部分建筑内信息节点的覆盖。 (2) 集中式部署是指 OLT 集中部署在 F5G 全光园区核心机房内,F5G全光园区其他建筑物内不再放置 OLT 设备,只放置分光器设备,F5G 全光园区核心机房的 OLT 通过光纤连接到其他建筑物内的分光器,提供业务接入功能。在智慧医院中,考虑到减少管理节点,方便运维,推荐采用OLT集中部署的方式,OLT 设备和核心交换机都放置在智慧医院园区的核心机房内。

综述:智慧医院 F5G 全光网 OLT 建议采用双主控板卡备份的大规格OLT和中规格 OLT。需考虑采用 Type B 双归属保护,OLT 需要配置2 台,相应的PON端口也是 2 倍。推荐 OLT 在智慧医院的核心机房内集中部署。
2.智慧医院 F5G 全光网 ONU 选择
智慧医院 F5G 全光网 ONU 选择的总则
(1)ONU 的选择和放置应尽可能靠近最终用户终端,缩短以太网线缆(铜缆)的距离,支撑未来带宽的平滑演进。 (2)一个封闭区间(如房间)应采用 1 个或多个ONU 覆盖,尽量避免出现一个 ONU 覆盖多个房间,以降低故障定位和维护难度。(3)ONU 选型时要考虑设备安装,保证安装的规范性、设备散热等。为便于部署与维护,项目中选用的 ONU 类型不宜过多。(4)ONU 选择应尽量考虑美观,尽可能将信息箱暗装在墙内,光纤、网线和电源线等需提前预留。ONU 宜就近引入 220V 交流电源,可根据工程实际需要配置后备供电系统。
智慧医院 F5G 全光网 ONU 的部署
智慧医院 F5G 全光网所使用的 ONU 种类按照ONU 的尺寸大小、设备形态及安装方式等,也可分为机架式 ONU,盒式 ONU 和面板ONU 等。
机架式 ONU
机架式 ONU 通常为 19 英寸宽,一般提供较多的接口(通常大于8 个GE接口),通常应用于大量信息点接入的场景或者满足较大范围内的稀疏覆盖场景,可安装于房间内或弱电间内的 19 英寸机柜内。机架式 ONU 通常安装于弱电间的 19 英寸机架上,提供GE 的以太网端口接入,满足电梯间、走廊等稀疏场景的信息点覆盖(由于通常是接电梯间、走廊等的Wi-Fi AP 或者摄像头,所以需要提供 POE 的功能)。
盒式 ONU
智慧医院 F5G 全光网中,普遍使用的是盒式ONU。盒式ONU 也分为4口GE或者 8 口 GE,有部分盒式 ONU 还可以提供 POE 的功能,有部分盒式ONU 也可提供POTS接口功能。
在智慧医院 F5G 全光网中,盒式 ONU 通常是安装在信息箱内,信息箱采用暗装的方式安装于墙内。但在开放型办公室场景,也可考虑将盒式ONU安装于家具内。 可根据信息箱内安装的 ONU 的个数及 ONU 端口数选择不同尺寸的信息箱。通常情况下,暗装的信息箱箱底需距地面 0.3 米。
在开放型办公室场景,ONU 也可考虑安装于家具内。下图为ONU安装在办公桌底下的方式。左边的图为 ONU 的安装实际场景图,左下角是将ONU安装位置放大之后的图示,ONU 安装于最顶端一层,中间层次为放置光纤转接器,最下面一层是放置 ONU 的 DC 电源模块。ONU 提供 4 个 GE 的以太网接口接到周边的4台PC上,满足上网业务的需求。
面板 ONU
通常情况下,面板 ONU 安装于办公桌面或嵌入墙壁,直接替代原86盒的信息插座,提供 GE 或者 POTS 接口。使用面板 ONU 需考虑光纤和电源的预留。
综述:24 口机架式 ONU 通常是安装于弱电间的19 英寸机架中,满足电梯间/走廊等区域的 Wi-Fi AP 和摄像头的联网要求;4 口/8 口等盒式ONU通常安装于信息箱内,信息箱采用暗装的方式安装于墙内;在开放型办公室场景,ONU也可考虑安装于家具内。