低压配电系统保护类型有哪些?

低压配电系统保护类型有哪些?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/11/01 09:43

以下是我对低压配电系统保护类型的简单梳理。

1.过载长延时保护

电气线路中允许连续通过而不至于使电流过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过了安全载流量,就叫导线过载。一般导线最高允许工作温度为65℃。过载时,温度超过该温度,会使绝缘迅速老化甚至于线路燃烧,过载长延时保护就是保护这种配电线路过载的情况。 过载长延时一般用来对电缆过负荷进行保护,以电流有效值为基础,按 I²t 反时限特性动作。智能控制器跟踪并记录负载电流的热效应,当过载累积的热效应达到预定水平,引动断路器分闸。可通过按键设定长延时可选特性曲线。

2.短路短延时保护

短路短延时保护防止配电系统的阻抗性短路,此类短路一般是由于线路局部短路故障产生的,电流一般超出过载的范围,但又低于瞬时保护保护值。短路延时保护是基于电流有效值(RMS)的保护,可分为反时限段、定时限段。 短路短延时的分断延时是为了实现选择性,可实现区域联锁功能。当短路故障发生在本级断路器出线侧时,短路短延时将瞬时跳开断路器;当短路故障发生在本级断路器的下一级断路器的出线侧时,则短路短延时经设定的延时时间后跳开断路器。此功能的实现需配合使用开关量输入(DI),开关量输出(DO),DI 用于检测下一级断路器的区域联锁信号,DO 用于向上一级断路器发出联锁信号。

3.短路瞬时保护

短路瞬时保护一般是由于线路局部短路故障产生的,电流一般远超出过载电流的范围。当发生短路时,短路电流会对线路、用电设备导电结构产生剧烈热冲击和电动力冲击作用。为保护用电设备与输电线路免受短路电流破坏性冲击,当短路电流的有效值一越过断路器短路瞬时保护门限值,断路器立即以一个极短的固定时间切断线路,因此称之为瞬时保护。实际由于断路器开断时间的限制,线路和断路器自身必须承受冲击短路电流峰值的冲击。

4.中性线保护

由于实际应用中中性相所用的电缆及电流特性和其它三相常常有很大差别,智能控制器针对不同的应用情况可对中性线实施不同的保护。 当中性线较细时,可采用半定值的方法保护;当中性线和其它相一样时可采用全定值的方法保护;当电网中的谐波比较重时可采用双倍定值或 1.5 倍定值的方法进行保护。其差异如下方表格所示。

5.接地保护

接地故障可引起故障点或导体内的温升,接地保护功能就是为了消除此类故障,有两种接地故障保护方式。差值型(T)保护检测零序电流,即相电流和中性线电流的矢量和,根据设备类型又可以分为 3P、4P 和 3P+N 三种。地电流型(W)保护通过互感器直接检测接地电缆上的电流,互感器与断路器间的最大距离可达10 米。

6.漏电保护

漏电保护防止人直接接触外露导电部位,适用于设备绝缘损坏导致的漏电故障,或人体接触外露导电部位而导致的漏电故障,漏电脱扣值和断路器额定电流无关。取信号的方式为零序取样方式,需外加一只漏电互感器,由于其取样是通过同一只互感器进行取样,因此其取样的精度较高,适用于较小电流的取样,其输出信号采用电流取样的方式,便于提高抗干扰能力。

7.电流不平衡保护

电流不平衡保护对断相和三相的电流不平衡进行保护,根据三相电流之间的不平衡率进行保护动作。

8.电压保护

电压保护有通过附件欠电压脱扣器和通过控制器检测主回路电压两种保护方式。 欠电压脱扣器只能实现欠压情况下的保护。欠电压脱扣器与开关电器组合在一起,当外施电压下降,甚至缓慢下降至额定电压的70%至 35%范围内,与开关电器组合在一起的欠电压脱扣器动作,使电器断开。 智能控制器从主回路探测电压的方式,除欠电压保护外,还可实现过电压保护、电压不平衡保护,并可根据需求设定保护方式为报警或者分闸。智能控制器测量一次回路电压的有效值,当有一个线电压小于设定值时,欠压保护动作,当三个线电压都大于返回值时报警动作返回;当有一个线电压大于设定值时,过压保护动作,当三个线电压都小于返回值时报警动作返回;电压不平衡保护根据三个线电压之间的不平衡率进行保护动作。

9.频率保护

智能控制器检测系统电压的频率,对频率过低或者过高进行保护,并可根据需求设定保护方式为报警或者分闸。

10.逆功率保护

逆功率保护取三相有功功率之和,当功率的流向和用户设定功率方向相反,且大于设定值时,保护启动,并可根据需求设定保护方式为报警或者分闸。

11.相序保护

相序检测取自各相电压,当检测到的相序与相序保护设定方向相反时瞬时动作,当有一相或多相电压不存在时,此功能退出,可根据需求设定保护方式为报警或者分闸。

参考报告REPORT

数据中心低压开关技术白皮书.pdf